МЧС Беларуси создало карту объектов с нарушениями пожарной безопасности. В первую очередь спасатели проверили развлекательные центры, гипермаркеты, кинотеатры. 

На всех объектах, которые проверяли в Борисове выявлены нарушения.

По выявленным нарушениям начаты административные процессы: руководители уже привлечены к ответственности. Объекты, которые нужно было бы экстренно закрыть, спасатели не обнаружили. Однако ряд грубых нарушений все-таки был:

Кафе «БарБосса», г. Борисов ул. Н.Неман, д. 9 (ООО «Бахрома»):
помещения 2-го этажа эксплуатируются не по целевому назначению, определенному проектной и эксплуатационной документацией (согласно проектной документации назначение здания – магазин);
в лестничной клетке установлено имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину маршей и площадок лестницы;
замки дверей, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
допускается эксплуатация неисправных (неработоспособных) огнетушителей;

Здание магазина «Алми» ЗАО «Юнифуд», г. Борисов, ул. Н. Неман, д. 4а):
системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находятся в неисправном состоянии;
не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума;
допускается загромождение запасных эвакуационных выходов;
места для курения не оборудованы в установленном порядке и не обозначены указателем «Место для курения»;
двери запасных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без ключа;
допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении;
под лестничными маршами допускается складирование горючих материалов;
допускается загромождение проходов, уменьшающие минимальную эвакуационную ширину;
пожарный гидрант не обозначен знаком соответствующим требованиям ТНПА;
не проводится проверка внутреннего противопожарного водоснабжения.

ОДО «Виталюр», г. Борисов, ул. Гагарина, д. 4а):
допускается эксплуатация помещений не в соответствии с проектной документацией;
места для курения не оборудованы в установленном порядке и не обозначены указателем «Место для курения»;
двери запасных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без ключа;
допускается фиксация противопожарных и дымонепроницаемых дверей в открытом положении;
допускается загромождение проходов, уменьшающие минимальную эвакуационную ширину;
не проводится противопожарный инструктаж.

Филиал «Борисовский Торговый центр «Корона» ООО «Табак-инвест», г. Борисов ул. 3 Интернационала, 5:
на пути эвакуации установлен стеллаж, уменьшающий минимальную эвакуационную ширину прохода;
допускается фиксирование в открытом положении противопожарной двери в помещении прессовочной вторичного сырья.

ОДО «Виталюр», г. Борисов, ул. Гагарина, д. 4а):
допускается эксплуатация помещений не в соответствии с проектной документацией;
места для курения не оборудованы в установленном порядке и не обозначены указателем «Место для курения»;
двери запасных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без ключа;
допускается фиксация противопожарных и дымонепроницаемых дверей в открытом положении;
допускается загромождение проходов, уменьшающие минимальную эвакуационную ширину;
не проводится противопожарный инструктаж.

Кафе «Орхидея», г. Борисов, ул. 1-го Июля, 6 (ООО «Эксайтер-ДМ»):
пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;
для этажа с единовременным нахождением людей более 10 человек не разработан план эвакуации людей при пожаре;
с работниками не организовано проведение противопожарных инструктажей.

Дом торговли ОАО "Веста-Борисов", г. Борисов, пр. Революции, 35:
допускается устройство электрофицированных рабочих мест под лестничным маршем;
для помещений здания не определены категории по взрывопожарной опасности;
на 1-м этаже устроены перегородки без разработки проектной документации;
отсутствуют (демонтированы) насосы-повысители системы противопожарного водоснабжения;
в подвальных помещениях не обеспечена готовность к использованию системы внутреннего противопожарного водопровода (пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам).

Ресторан «Королевская охота» ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1»,ул. Краснознаменная, д. 62:
не обеспечена работоспособность и исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, не заключен договор со специализированной организацией на проведение технического обслуживания.

ТЦ ОДО «Сердж», г. Борисов, ул. Гагарина, 67А):
пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности;
не обеспечен свободный доступ к пожарному крану (детская комната «МаксРобинс» 2-ой этаж).

Магазин «Евроопт» ООО «Евроторг»,г. Борисов, ул. М.Горького, 140:
на объекте отсутствует инструкция по пожарной безопасности;
на путях эвакуации допускается складирование материалов;
первичные средства пожаротушения недоступны для использования (загромождены оборудованием);
пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности;
у работников проводящих инструктаж по пожарной безопасности отсутствует обучение по программе пожарно-технического минимума.

ГУ «Дворец культуры им. М.Горького» (Борисовский район,
г. Борисов, пр. Революции, 49):
установки системы автоматического пожаротушения находятся в неисправном состоянии и не заключен договор со специализированной организацией на их техническое обслуживание;
техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией проводится не в полном объеме регламентов ТО;
члены ДПД и работники объекта, задействованные в эвакуации людей из здания, не обеспечены средствами защиты органов дыхания и зрения (самоспасателями);
допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении;
в фойе 1-го этажа устроена перегородка (роллет) без разработки проектной документации в установленном порядке;
допускается складирование и загромождение мебелью путей эвакуации в фойе на 1-м этаже.

Ресторан «Прайм-тайм», г. Борисов, ул. Гагарина, 58б (ООО «Надежда»):
замки дверей, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
для помещений здания не определены категории по взрывопожарной опасности;
направление открывания двери эвакуационных выходов препятствует выходу из помещения при эвакуации людей в случае пожара.

Кинотеатр «Октябрь» филиал КУП «Миноблкиновидеопрокат», г. Борисов, ул. Гагарина, 103:
не обеспечен доступ к использованию первичных средств пожаротушения и пожарного крана системы внутреннего противопожарного водоснабжения;
допускается загромождение путей эвакуации;
система оповещения людей о пожаре и управления эвакуации не работает в автоматическом режиме;
нарушена целостность ручного пожарного извещателя, установленного в подвале;
перечень помещений, защищаемых установкой пожарной автоматики, вывешенный у стойки администратора (место нахождения дежурного персонала) не соответствует фактически смонтированным шлейфам.

Ресторан «Мегаполис» ОАО «Веста-Борисов»
не обеспечена работоспособность и исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, и не заключен договор со специализированной организацией на проведение технического обслуживания;
работники объекта, задействованные в эвакуации людей из здания, не обеспечены средствами защиты органов дыхания и зрения (самоспасателями).

Помещения «Burger Club» ООО «Ваш Бургер», г. Борисов, ул. Гагарина, 64а:
помещения эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией.

ТЦ «Е-Сити», г. Борисов, ул. Гагарина, 107 (ООО «Евроторг»):
замок эвакуационной двери на 2 этаже здания не обеспечивает ее свободного открывания изнутри без ключа (эвакуационный выход на 2 этаже закрыт на замок);
допускается загромождение путей эвакуации продукцией и горючими материалами;
допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении;
допускается загромождение лестничной клетки горючими материалами;
допускается эксплуатация помещений не в соответствии с проектной документацией (в водомерном узле допущено складирование горючих материалов);
замки дверей, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;Торговый центр, г. Борисов, ул. Трусова, 32в (ООО «Бориторг Инвест»):
допускается эксплуатация помещений не в соответствии с проектной документацией (согласно проектной документации на втором этаже размещено административное помещение, которое эксплуатируется как детская комната);
автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находятся в неисправном состоянии

Магазин «Алми» ЗАО «Юнифуд» г. Борисов, ул. Галицкого, 1а:
не обеспечена готовность к использованию системы внутреннего противопожарного водопровода (пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам);
допускается загромождение эвакуационных выходов и проходов;
не обеспечена возможность свободного открывания (без ключа) дверей эвакуационных выходов;
допускается фиксация противопожарных и дымонепроницаемых дверей в открытом положении;
под лестничными маршами складируются горючие материалы;
с работниками не проводится противопожарный инструктаж;
не проведена проверка системы внутреннего противопожарного водоснабжения.

Государственное спортивное учреждение «Борисов-Арена», г. Борисов, ул. Гагарина, 119:
в лестничной клетке первого этажа у зоны детского кафе под лестничным маршем осуществляется хранение теннисных столов;
на третьем этаже в помещении VIP зоны отсутствует план эвакуации людей при пожаре;
в помещении кафе «Арена» в отступление от проектной документации увеличено фактическое количество посадочных мест до 70 человек;
в помещении кафе «Арена» в отступление от проектной документации устроены дополнительные перегородки (витрины);
в помещении кафе «Арена» ограничен доступ к первичным средствам пожаротушения (в месте установки пожарного крана и огнетушителя установлено музыкальное оборудование);
в коридоре зоны приготовления пищи (кухни) в тупике устроена зона складирования горючих материалов (мебели, картонных коробок);

ГУ «Борисовский физкультурно-оздоровительный центр», г. Борисов, ул. Чапаева, 47:
повреждены участки огнезащитной обработки воздуховодов в подвальных помещениях;
помещение насосно-фильтровой используется не в соответствии с проектной документацией под помещение детского кафе «Мадагаскар»;
устройства самозакрывания противопожарных дверей находятся в неисправном состоянии;
пожарные краны системы внутреннего противопожарного водоснабжения не обеспечены пожарными стволами;
допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении.